隔离开关操作原则
1.禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 2.禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。 3.允许使用隔离开关进行下列操作: a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关; c)拉开、合上无阻抗的环路电流; d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。 e)进行倒换母线操作。 f)拉、合无故障站用变压器。 4.单相隔离开关和跌落保险的操作顺序: a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。 b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。 5.禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。 6.禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。 7.电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 8.隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。 9.隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。 10.用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。 |
|
|
|
1、户内隔离开关
户内隔离开关有单极式和三级式两种。一般为隔离开关式结构并多采用线接触触头。它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子(或称拉杆绝缘子)及底座等组成。 2、隔离开关的操作原则 (1)分、合闸动作要果断、迅速,终了时注意不可用力过猛,并目测其动触头位置是否符合要求。 (2)用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中间相。分闸时,顺序与此相反。 (3)不管合闸还是分闸操作,都不应带负荷(除负荷在隔离开关允许的操作范围之内外)。 (4)发生带负荷误分或合隔离开关操作时,误合闸后不得再立即拉开,误分闸后不得立即合上(除若刚拉开一点,发现有火花产生时,可立即合上)。 3、隔离开关与断路器操作配合原则 (1)隔离开关没有灭弧装置,不能用来接通和断开有负荷电流的电路;只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路。 (2)线路停电操作顺序:先断开断路器,再断开负荷侧的隔离开关,最后断开电源侧的隔离开关。 (3)线路送电操作顺序:先合上电源侧的隔离开关,再合上负荷侧的隔离开关,最后合上断路器。 |
|
|
|
隔离开关与断路器操作配合原则
(1)隔离开关没有灭弧装置,不能用来接通和断开有负荷电流的电路;只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路。 (2)线路停电操作顺序:先断开断路器,再断开负荷侧的隔离开关,最后断开电源侧的隔离开关。 (3)线路送电操作顺序:先合上电源侧的隔离开关,再合上负荷侧的隔离开关,最后合上断路器。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1908个成员聚集在这个小组
加入小组843 浏览 2 评论
12793 浏览 0 评论
4088 浏览 7 评论
2312 浏览 9 评论
2126 浏览 2 评论
431浏览 2评论
719浏览 2评论
845浏览 2评论
570浏览 1评论
627浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-10 15:13 , Processed in 1.227217 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号