第一,硬件及软件准备。硬件:S7-200 PLC,PPI通讯电缆。 软件:IFIX5.5或者更高版本,IFIXOPC 7.41a,PC ACCESS软件
第二,PC ACCESS是专为S7200PLC所作的OPC服务器,内置OPC测试CLIENT端;打开此软件后,添加新的PLC,项目,Tag点等 按照上面建立好tag点后进行Client测试,将建立的数据拖到“测试客户机”栏中;启动测试客户机,测试所建项目,如果“质量”为“好”,表示通讯数据正确; 第三,用IFIX作为OPC客户端,PC ACCESS作为OPC服务器进行通讯连接。打开OPC客户端,建立相应的项目及TAG点,并Enable。 当PLC运行,PC ACCESS运行后,在下图中可以监测各个变量连接状态。 第四,运行IFIX软件,添加OPC驱动,添加变量,其地址对应OPC中所建变量 |
|
|
|