完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我在使用控制与仿真模块里的PID vi的时候遇到了这个问题,while循环时间位指定,根据所获取的数据得知在1-2ms波动,PID采样时间设置为1s,按照说明,PID的采样时间即为PID控制器计算及输出的间隔时间,但是根据PID的输出口的数据,发现数据刷新远低于1s,更改PID的采样时间到10s甚至100s发现只会影响到积分I部分的效果(我没有使用D),PID输出数据的刷新速度并没有改变,依然远低于1s。所以我想问一下,PID的计算和输出时间间隔是由那个参数决定的?和采样时间、while循环时间是什么样的关系? 此外,我用simulink编写PI控制器编译成dll以后供labview调用,依旧出现上述现象,即更改采样时间,数据输出刷新速度无变化,仅仅影响到积分I部分。 使用USB6008进行数据输入和输出,labview版本为2019。 程序截图如下: |
|
相关推荐
3个回答
|
|
希望了解这个问题的大佬能解答,谢谢啦!
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
700 浏览 2 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论