完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
你好,
在哪里可以找到未编程V7的用户I / O引脚的电气描述(交流阻抗,直流电流)? (我想这个问题也可以扩展到其他FPGA)。 让我们假设以下情况:源块通过N位总线提供一个信号,该信号被送入这种未编程FPGA的I / O引脚(当然,这些引脚在编程后将变为输入引脚,FPGA将会 在传入数据之前,对传入的数据执行某个功能); 让我们假设源块输出为LVCMOS18,Z0 = 50欧姆(一旦编程,FPGA输入将与之匹配)。 在FPGA编程之前,未编程的FPGA引脚的行为是什么(交流阻抗,直流电流),即源模块会看到什么? 我的意思是,在FPGA编程开始之前。 问候, 保罗 |
|
相关推荐
3个回答
|
|
嗨Paul,如果你已经按照电源开启顺序,那么在配置设备之前I / O将处于三态状态。注意,Krishna
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
|
|
|
......并且PUDC_B很高,导致弱上拉不启用。
作为旁注,在所有电源都启动后,I / O处于三态。 如果在上电期间需要将它们置为三态,请按照数据表中的建议顺序进行操作。 |
|
|
|
感谢Krishna和ralfk的补充答案。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2467 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1277浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
592浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-26 14:05 , Processed in 1.203515 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号