完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
施耐德ATV71变频器显示OBF制动过速故障解决方法:第一步为进线正确的参数设置,从正常工作的变频器上进行拷贝复制,在参数“应用功能-斜坡-减速斜坡自适应”设置上设定为无。第二步检测减速时间的设置不能少于2秒。第三步检查变频器的制动电阻接线是否正常,具体的测试方法是将制动电阻拆下,使用万用表测量器阻值,是否于电阻箱上标明的阻值一致。当电阻内部的电阻丝出现损坏也会导致其总阻值变大,这时就可以将参数清零重新设定即可。 如果通过以上的维修方法变频器任然发出OBF故障报警的话,其根本原因就可能是变频器内部出现故障,这时就需要专业的变频器维修公司进行维修。我们公司拥有国内最大的工厂紧急更换设备供应,我们将为您提供该设备并提供现场支持。这将减少停机时间。 |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
587 浏览 0 评论
983 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
543 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-24 06:55 , Processed in 0.501467 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191