各位大神:
早上好、中午好、晚上好! 请教大家一个TVS二极管和压敏电阻选型的问题,某直流48V电源在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证安全,我准备加tvs二极管和压敏电阻,但是现在用了SA60A的tvs二极管和S14K60的压敏电阻,两个并联在电源端;但在突甩负载的情况下电压仍然会升高到七十几伏特,是我选型不对吗??还是什么原因!先谢过各位!!!! |
|
相关推荐
9个回答
|
|
SA60A的击穿电压在66到73V之间,所以你的结果也差不多;S14K60最大交流是60V,直流可以85V了
|
|
2 条评论
|
|
这个放电负载突然断开 电压会过冲 此情况还是要在充电器当中解决一下
|
|
|
|
看pdf啊,60V的管钳位电压不是60V,还有2s的冲击TVS不一定能承受
|
|
|
|
选一个SA50A的tvs二极管和S14K50的压敏电阻试试看。
|
|
|
|
选一个SA50A的tvs二极管和S14K50的压敏电阻试试看。
|
|
|
|
电源这里建议先做一个整流,试一试LC,再辅以TVS和压敏,应该会好一点。
|
|
|
|
一般推荐压敏电阻14D820K和SMBJ58CA瞬态抑制二极管。
|
|
|
|