完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本人想用labview控制PLC,进而控制步进电机,近期尝试了S7-200 PC ACCESS 和NI OPC Server 通信,对于I/O口读写状态下是没问题的(即读取PLC的端口状态可以实现),但发现两款通信软件均无法实现对于PLC端口值的写入,而后本人在MicroWin梯形图右键端口I0.0写入,没变化,在状态表中,写入,还是没变化,就有点疑惑?
PLC 是 S7-200 CPU 224CN,是本款CPU不支持写入么?还是 step7 Micro WIN软件有问题,或是本人的通信电缆有问题(可以正常下载/上载PLC程序)。 求指教,谢谢!
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
状态表中,写入新值没变化。
|
|
|
|
对西门子PLC不熟悉
I0.0对应的是输入引脚吧? 如果你对这个引脚进行写入,是可以实现的,不过你看不到变化,原因是PLC本身也是在运行的,不断的有数据被采集到I0.0端口对应的寄存器,你写入的数据被覆盖了,所以看不到变化! |
|
|
|
本帖最后由 pirary 于 2020-7-3 12:55 编辑
你换个中间继电器M0.0,然后写入试一下。看看是否有变化。还有读某一位状态时,不要使用bool类型,也要用byte类型。 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
753 浏览 1 评论
2230 浏览 2 评论
2004 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2218 浏览 2 评论
2743 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-23 10:22 , Processed in 0.734001 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191