1、照明负荷应根据电源中断可能造成的影响和损失而定,合理确定负荷水平,并应根据照明类型和电源正确选择照明分配系统模式。
2、普通照明电源应与功率负载变压器组合使用,但不能与冲击较大的功率负载组合使用。如果必须一起使用,则应使用专用的馈线为其供电,并检查电压波动值。在照明容量大且集中的地方,如果电压波动或偏差太大,严重影响照明质量或灯泡的寿命,则可以安装照明专用变压器或稳压器。 ![]() (1)当有两个高压电源时,备用照明设备的主电源应连接到两个高压母线上的不同变压器。当使用双向低压电源时,备用照明电源应从低压配电干线的两个部分引出。 (2)当提供自备发电机组时,备用照明设备的一个电源应作为专用电源电路连接到发电机,而另一电源可以连接到常规照明电源。在重要场所,在发电机组投入运行之前的过渡期内,应安装带电池的应急照明灯或由电池供电的备用照明灯。 (4)当电源条件中没有两个电源或两个电路线时,应将电池组用作备用电源,或提供带电池的应急照明灯。 4、当备用照明用作普通照明的一部分并经常使用时,其配电线和控制开关应分开安装。当备用照明灯仅在发生事故时使用时,由于某种原因切断了正常照明时,备用照明灯应自动投入工作。当有人值班时,可以使用手动切换。 5、疏散照明最好由另一台变压器供电。如果只有一个变压器,则可以将其与母线或建筑物入口处的常规照明分开,并可以使用带有可充电电池的应急照明(荧光灯也需要具有直流逆变器)。 6、在照明支路中,应避免使用三相低压断路器来控制和保护三个单相支路。 7、照明系统中每个单相回路的电流不应超过16A,并且灯具的数量不应超过25。连接到建筑物组合灯的每个单相电路的电流不应超过25A,并且光源的数量不应超过60。连接到高强度气体放电灯的单相分支电路的电流不应超过30A。 8、插座不应与照明灯连接到同一分支电路,而应由单独的电路供电。当插座是单回路时,该数量不应超过10(组)。备用照明和疏散照明的电路上不得提供插座。 9、为了减少气体放电光源的频闪效应,可以将同一灯或不同灯的相邻灯分接在不同的相序线上。 10、机床和固定工作台的局部照明通常由电源线供电。 11、移动照明可以通过电力或照明线路供电。 12、道路照明可以由一个变电站或多个变电站分别供电,尽可能集中控制。控制方法为手动或自动,控制点应设置在有人值班的地方。 13、露天工作场所和露天存放场的照明可以由道路照明电路或附近的建筑物供电。 14、三相配电干线的每相负载应分配并平衡。最大相负载应不超过平均三相负载的115%,最小相负载应不低于平均三相负载的85%。 |
|
|
|
VirtualLab Fusion应用:用于光导耦合的倾斜光栅的分析
68 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
564 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有连续调制光栅区域的光波导优化
779 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:不规则孔径光阑的仿真
556 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-12 23:44 , Processed in 0.392222 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网