各位大佬,用DS18B20检测温度,在裸机上可以使用,移植到ucos3中没办法使用。
我不知是ucos3中需要设置哪些地方,还是我用了屏幕触摸的原因。 我用的事STM32mini的板子,其中,PA0我已经用跳线帽与18b20链接。 关于key.c文件中的有关PA0的,我也已经注释掉了。 我实在是找不到是什么原因?谢!!! |
|
相关推荐
4个回答
|
|
18B20最好不要用在ucos中,这种单总线设备,时序要求上的延时太长,严重影响RTOS的任务调度。
|
|
|
|
谢谢,我还是试试用裸机吧
|
|
|
|
谢谢,我已经知道原因了
|
|
|
|
是因为任务调度导致读取温度时序错误吗?
|
|
|
|