Hi George,
请问您说的 “CC1110对外供电电的寄存器” 具体指的是哪个寄存器啊? 你是将传感器的电源引脚接到了CC1110的VDD引脚吗? CC1110的VDD引脚都是对CC1110芯片供电用的,没有可控的对外供电的功能,因此芯片进入PM2后VDD管脚电压不变。具体请参考:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1110f32.pdf的第29页。 如果你想在CC1110进入PM2时关闭传感器的电源,可以考虑增加一个电源管理的芯片,在CC1110进入PM2之前通过那个电源管理芯片将传感器的电源关闭。 |
|
|
|
|
|
chm6 发表于 2020-3-31 15:26 Hi George, 这个要看你的传感器的用电量了! 就CC1110来说, P1_0 和P1_1的最大输出电流为20mA,其他pin的最大输出电流为4mA。输出电压跟DVDD管脚的电压应该是一致的。 建议你可以用P1_0或P1_1试试,在进入PM2之前先将P1_0或P1_1设置为输入模式。 |
|
|
|
|
|