至少加个限流电阻吧
|
|
|
|
|
|
|
|
版主的电路安全级别够高的
|
|
|
|
检查电源回路,这跟485接口的关系不大。特别注意,采用开关电源供电时,要注意节点之间的地电位差。
|
|
|
|
首先你的电源回路处理有问题,再就是120的电阻不是这么用的,还有tvs加的位置有问题。
|
|
|
|
|
|
|
|
组网出现问题时,要从整个系统的角度分析.只盯着部分电路不容易找出原因.
|
|
|
|
说来惭愧,公司建厂的时候只有L N没有大地,需要大地时自己做了两个,但是不符合规范,用了一根一米多长的粗铁棒垂直砸入地下,地面上只露出了一点铁棒,现在已经生锈了,还在用着。我以前做其它试验接那个大地,没有效果。
我们的产品在工业现场使用,有的厂也是接地不好,各种干扰很多,环境复杂。在工厂发现有这种一个断电,另一个485损坏的情况。我在公司做试验也发现偶尔有坏的,现在测试已经坏了两个了。 |
|
|
|
问题解决,是断电上电时的AB间的尖峰造成损坏,jjjyufan版主的电路很厉害,解决了这个问题
|
|
|
|
|
|