完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
你好,从几个星期开始,我就没有可能在调试过程中设置断点。只有在启动DEBUG之前设置断点,断点才能正常工作,但是在调试期间甚至不能删除它们。我记得以前曾使用过断点。我得到的错误是:每次尝试设置断点时都会报告错误。我不使用优化并在肯定存在的行上设置断点。根据仪表板,我有:5个空闲程序断点,5个空闲数据断点,5个空闲数据断点,数据捕获BP:不支持无限制BP(S?W:没有支持者尝试过MPLABX 3.05;3.15;3.30。这似乎不取决于我的MpLabX版本。我使用ICD3,Windows 7 64位,PIC24FJ128GA306I与另一个uC一起工作:PIC24F16KA102和断点在那里工作得很好。有人知道原因吗?请帮助:问候,Darek
|
|
相关推荐
1 条评论
4个回答
|
|
请问有人有主意吗?
|
|
|
|
您可以尝试清除MPLAB X缓存文件夹。它们列在OK盒中。擦除它们,而MPLabX没有运行,说“否”,你想在启动时导入设置。对文件进行备份,但删除它们。它们是巨大的。
|
|
|
|
我想我找到了ans.:如果要使用断点,应该使用:Debug/.rete Debug./Build构建用于调试主项目。
|
|
|
|
不,不幸的是它没有帮助。
|
|
|
|