系统简要介绍:
plc 采用bc8000 倍福的总线控制模块 包含3个模拟量(温湿度)信号 输入 这部分 采用隔离电源供电 ,主机通过rs485 与其他系统通讯。 电源:500ma 电压24v 输出模块:3个开关量输出 直接供电(这应该和隔离电源无关) 结果:10套系统中 3套 隔离电源模块烧毁 (模块本身是质量很好的那种),s 实际测量主机和传感器 耗电小于100ma 怎么都不可能烧毁啊 而且在调试时 不知道为什么一开机 plc 主机烧毁了(现象:一股轻烟) 因为BC8000控制器旁边的电源端子 已经烧得面目全非,这两天把它分解了 主题线路还没有理出来。但是有3个收货: 1.控制主机与电源端子内部采用5*2排 针连接 ,内部包含 K-bus信号, 2.k-bus 为每个端子的右侧6个触点 3.说明书上说:现场总线 ,k-bus,端子电源 三层点隔离 但是:控制主机的电源和3个输入端子的电源同为隔离电源。 德国beckhoff倍福RS485_BC8000控制器中文使用详解.pdf |
|