` 产品介绍 装置主要用于6kv、10kv、24kv、35kv三相电力系统,用以调整平衡网络电压提高功率因数降低损耗提高供电质量。 户外10kv高压补偿装置供应商 使用条件 1. 环境温度:-25℃~+45℃,24小时内平均温度不超过+35℃。 2. 海拔高度:不超过2000米,高于2000米采用高原型产品。 3. 湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.. 户外风速≤35m/s。 5. 抗震:不超过地震烈度为8度。 6. 地面倾斜度不大于3°。 7. 阳光辐射不得超过1000w/㎡。 8. 安装场所:使用地点不允许有爆炸危险介质,周围环境中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在。 威廉希尔官方网站 参数 1. 系统额定电压:6~35kv 2. 额定频率:50~60hz 3. 额定容量:150~10000kvar(10kv及以下) 600~20000kvar(35kv) 户外10kv高压补偿装置供应商 主要特点: 1.体积小,便于安装维修,防雨性能好,户内、户外两用。 2.控制参数全数字操作,使用方便、一步到位、停电数据不丢失。 3.数码显示电网功率因数、无功功率、电压、电流(一次刷)、控制参数 4.具有过压、欠压判断显示并快速切除已补的电容器组的功能,确保电容器安全运行 5.具有手动补偿功能和自动补偿功能两种工作方式 6.具有按电容器组人工输入的结果,自动选择zui佳模式进行投切补偿 7.具有循环投切或寻优投切两种工作方式,补偿器内含1:1:1:1,1:2:2:2,1:2:4:8控制方式,补偿器将人工分支回路容量值自动识别其编码工作方式,按相对应编码方式工作。 8.补偿器可以功率因数或无功功率两种工作方式 9.补偿方式:分相补偿,分相补偿加三相补偿,三相补偿 10.控制方式:晶闸管投切,复合开关投切 户外10kv高压补偿装置供应商 选型说明 1. 空心电抗器安装在电源侧,铁芯电抗位于中性点侧。用以限制合闸涌流,电抗率为0.5-1%;用以抑制5、7次及以上谐波的电抗率为6%;用以抑制3次及以上谐波的电抗率为12%。 2. 主接线方式采用单星/双星接线,单星用开口三角保护,双星采用中性点不平衡保护。 3. 单台电容器容量50-500kvar。 订货须知 1. 系统主接线、平面布置图。 2. 系统额定电压、补偿总容量、单台电容的容量、数量等。 3. 使用在特殊条件时应在订货时提供。 ` |
|
|
|