完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
目前等同采用IEC 61196-1(1995)的国家标准GB/T 17737.1-2000 标准中,关于屏蔽效率(SCREENING EFFECtiVENESS)有以下几种方法:表面转移阻抗——注入线法(频域,几千赫兹至3 千兆赫兹)、表面转移阻抗——三同轴法(100MHz 以下)、容性耦合导纳—— 电容法(约1000Hz 频率)、屏蔽衰减——吸收钳法(30~2500MHz)以及屏蔽衰减—测量 达到和超过3GHz 的屏蔽衰减as 的试验方法等。
我们通过对三同轴测试系统测量对称电缆的研究,设计并组建了三同轴测试系统。同时对SPT、FPT、SFPT 结构的五类、六类等屏蔽对称电缆进行了测试和分析,总结出了一 些影响对称电缆耦合损耗性能的因素。 |
|
相关推荐
5个回答
|
|
一、 测试原理
差分模式下的平衡电缆会辐射一部分输入功率,大小取决于电缆均匀性。对于非屏蔽平衡电缆(UTP)来说这种辐射就是不平衡衰减au。对带屏蔽平衡电缆(STP)来说,这些自 线对的干扰功率被外屏蔽附加衰减,这种不对称使屏蔽产生电流,并且通过转移阻抗和容性 耦合阻抗耦合到外电路中。所以通常带屏蔽平衡电缆(STP)的抗电磁干扰效率是由线对不 平衡衰减au 和屏蔽层的屏蔽衰减as相加而成的。 测试装置是由被测电缆和金属管组成的三同轴系统,由信号发生器激励的匹配被测电缆 的内电路或主电路会产生干扰信号,外电路或二次电路的干扰是由被测电缆的外导体(多层屏蔽电缆的最外层)和中心轴放置被测电缆的金属管引起的,测试装置原理图见图1。二次电路远端的峰值电压需要测量,而二次回路近端是短路的,因此测试中接收机的匹配不是必须的。如果接收机的阻抗要比二次回路特性阻抗小,远端的峰值电压与接收机的输入阻抗无关。但是,为了减小失配,对不同外径的电缆可以选用不同直径范围的铜管。 图1 测试装置原理图 |
|
|
|
二、 测量装置的设计
根据测试原理,我们设计并加工了实际的测量装置。设计过程中,我们重点关注以下几个方面因数。 a. 电缆尽可能至于金属管中心位置以获取均匀的电磁波传播。 b. 为了减小失配,对不同外径的电缆选用不同直径范围的四氟介质管。 c. 放置转换器和端接负载的屏蔽箱应具有良好的屏蔽效果。 d. 试样的屏蔽外导体与三同轴系统的外铜管的连接既方便又可靠。 具体的耦合损耗测量系统总装配图见图2。 图2 耦合损耗测量系统总装配图 以上测试系统特点: 1.整个系统从“始端”到“末端”全由金属屏蔽罩和外铜管包裹,这样外界干扰信号无法介入,测试环境比较稳定,不确定因素影响小。 2.外铜管的长度选用了6 米(在三同轴法里约为1米),这样更接近与被测电缆在低频段时的波长,使测得的耦合损耗值更准确合理。 |
|
|
|
三、测量系统的连接
根据耦合损耗测量方法(三同轴法),测量系统中的外铜管由3根2m 长的圆铜管连接而成,外铜管内选用相应尺寸的由聚四氟垫片支撑于中央的聚四氟长管,被测电缆穿过聚四氟长管并处在外铜管的中心处。连接信号发生器(或网络分析仪)输出端口的被测电缆的一端称为三同轴系统的始端,始端是短路的,而在外铜管近末端处称为三同轴系统的末端,见图1。 信号发生器(或网络分析仪)的输出通过转换器BALUN(50Ω 同轴转100Ω对称)把信号馈入到被测对称电缆始端的其中一对芯线,其余各对的芯线分别通过阻值为50Ω的电阻接地。被测对称电缆的末端的所有线芯通过阻值为50Ω 的电阻接地,见图3被测电缆端接图。 图3 被测电缆端接图 转换器BALUN放置于金属屏蔽箱内加以屏蔽,始端的被测对称电缆外导体(即屏蔽 层)由铜夹板与外铜管始端短路端以及放BALUN的金属屏蔽箱夹紧。在外铜管近末端处,用接受机(或网络分析仪)的信号输入端连接三同轴系统末端处的被测电缆外导体与外铜管,测量外回路的干扰功率。 剩余被测电缆放置于屏蔽的金属箱内,外铜管和被测对称电缆的末端之间放置一个吸收衰减器(吸收衰减≥10dB),该吸收衰减器尽量靠近外铜管的接收端以吸收反向传输波的干扰。末端金属屏蔽箱和被测缆外导体应紧密连接并接地。 实际的耦合损耗测量系统见图4。 图4 耦合损耗实际测量系统 |
|
|
|
四、对称电缆耦合损耗的测量
在完成耦合损耗测量系统的设计、安装、调试和对比试验后,我们对SFTP(屏蔽结构: 铜丝编织加铝塑薄膜)、FTP(屏蔽结构:铝塑薄膜)、STP(屏蔽结构:铜丝编织)等五类、 超五类和六类等电缆样品进行了测试。 根据耦合损耗测量方法(三同轴法)的结果表达,耦合衰减ac的计算必须以Zs= 150Ω为归一化阻值。即: (1) 其中:am,mim为以测量值的最小包络曲线的衰减记录;az 为不能由其他方法(如校准)消除的,最终插入的适配器的附加衰减,现采用NORTH HILLS公司的BALEN,其测试频率 范围为10~600MHz,全频段的插入损耗az 约为2.8dB左右;Z1为被测电缆主电路特性阻抗,此处为100Ω。全部代入上式得: (2) 为了方便,暂以ac =am,min简化,这样可用网络分析仪的测量曲线作为耦合损耗的测量结果,精确测量计算时再以公式(2)代之。一个典型的SFTP 屏蔽结构对称电缆测试结果见表1。 表1 SFTP 屏蔽结构对称电缆测试结果 由上表可见,SFTP 屏蔽结构对称电缆的耦合损耗最小值最差为65dB左右,最大为85dB左右。综合平均水平在80~90dB 间。图5为其测试典型波形。 图5 SFTP 屏蔽结构对称电缆的耦合损耗 |
|
|
|
五、测试关键
通过上述的对比试验以及数据分析,为了能更准确地检测对称电缆的屏蔽性能,还应当注意以下几点: 1. 网络分析仪或频谱分析仪的测试动态范围应足够大,以避免仪器引起的嘲声电平干扰。 2. 被测电缆始末端的金属屏蔽盒应密封严紧,金属屏蔽罩与外铜管间亦应连接紧密。 3. 被测电缆始端的屏蔽层应与外铜管接触良好,必要时用专用夹具紧固避免产生缝隙,而末端的电缆屏蔽层亦应与金属屏蔽罩接触良好且紧固。 4. 被测电缆始末端的各组对绞线均应通过 50Ω 电阻接地,其中的连接部位最好采用焊接工艺或制成电路模块,负载电阻最好采用射频SMD(表面贴装器件)电阻,以改善其高频性能。 5. 测试仪器信号输出端口的转换装置或阻抗转换器等应保证接触良好,仪器的信号接 收端口亦应与外铜管末端引出口紧密连接。 6. 阻抗转换器(BALEN)的插入损耗NORTH HILLS公司的BALEN,其测试频率范围分别是0~300MHz,全频段的插入损 耗最大约为2.8dB 左右。精确测量时,应根据IEC TECHNICAL COMMITTEE No.46 文献中规定耦合损耗测试的最终结果应当扣除阻抗转换器的插入损耗az,并考虑到采用归一化阻 值Zs= 150Ω。 本文作者:朱荣华 叶菁蓁 李谦若 信息产业部信息传输线质量监督检验中心 参考文献: 1. Coupling attenuation,trixial method. IEC Technical committee No.46,Working group 5, Screening effectiveness. 2. Coupling attenuation – Injection clamp method. IEC Committee Draft. 3. IEC 61196-1 1995 Radio-frequency cables part 1 :Generic specification General, definitions, requirements and test methods-Screening Attenuation,Absorb Clamp method 4. E.F.Vance(U.S.A.) Coupling to shielded cables. 5. 耦合损耗测量方法(三同轴法) |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4548个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6826 浏览 1 评论
3547 浏览 2 评论
10311 浏览 1 评论
3833 浏览 4 评论
3550 浏览 0 评论
739浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-13 15:10 , Processed in 1.349554 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号