最近在调试三相四线制VIENNA整流器,使用的是单周期控制,由于使用的三相四线制,所以先先单独调试了一相,在轻载状态下,调压器输入电压升到170Vac时,输出就能够稳定在700Vdc了,但是输入电压继续往上调时,输入电流出现大幅度抖动,想请教一下各位这是什么原因引起的呢?有什么好的方法去解决?
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
环路失调呗,重点检查最小占空比。在轻载状态下,调压器输入电压升到170Vac时占空比就很小了,再升压就更小了,小到环路或者MOS不能适应的时候,就发飙了
|
|
|
|
楼主有波形吗,把波形贴出来看下
|
|
|
|
|
|
|
|
应该是环路失调,重新调整PI参数吧;
|
|
|
|
最好晒一下线路图和波形图
|
|
|
|