要求:通过labview程序,让电脑通过网线和负载柜进行通讯; 目前的状况:电脑和负载柜之间已经连上网线,可以ping的通,并且用负载柜厂家给的模拟软件也可以进行通讯。 存在的问题:LabVIEW程序没办法和负载进行通讯;正常情况下,我发送一串“询问帧”给负载柜,他会返回来给一个“应签帧”。但是目前没有。 因为新学LabVIEW几个星期,Modbus Tcp更是刚接触,所以,我不太知道是因为我程序写的有问题,还是我发送、接收的命令、地址或格式有问题,恳请各位能帮忙解决下。 我写的程序及负载柜的通讯协议如下。非常谢谢大家。
|
|
相关推荐
12个回答
|
|
自己顶一顶,请大神们帮忙看下,谢谢了。
|
|
5 条评论
|
|
我是想着我发了询问帧,他会回复我应答帧,哪怕回复的数值是0,他也应该会回复的,也不至于什么都没有,并且在程序中点亮后,是可以看得到错误的。 |
|
4 条评论
|
|
MODBUS 很常用,楼主你问题解决了吗?如果没解决,可以加我***。
|
|
|
|
非常感谢楼主分享,您辛苦了!
|
|
|
|
谢谢楼主的无私分享!
|
|
|
|
应该是协议问题。。
|
|
|
|
首先你要尝试读他的数据,如果读正常的话,才开始写。
|
|
|
|