完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题: R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图: ![]() |
|
相关推荐
7个回答
|
|
这样的接法,R19在第一次通电瞬间,随着接入随机,最大耐压可达300V,瞬间功率自己算。
因此,产生这个情况是正常的。 正常这样的线路,这里不需要接这么一个电阻的。 如果为了安全起见,弄一个自恢复保险丝就成。 想消除插头插入火化的,用一个NTC,你这个线路一个NTC大概就0.1A以上应该可以了吧,可以选择很小的的那一档功率NTC 60D-5,这样二极管安全,接入肯定无火化、冲击。 简单的是在输入回路,有意在铜箔部分做个瓶颈,器件故障,直接烧断铜箔就很安全了。 |
|
|
|
总感觉这个半波整流看着别扭
|
|
|
|
|
|
|
|
上电瞬间的时候,由于后面有大电解电容的存在,电流非常大,你的电阻的功率能否满足要求
|
|
|
|
减小电容敢不敢
|
|
|
|
r19电阻可以换成NTC热敏电阻
|
|
|
|
这个电阻条件不满足吧,或者可以只直接换个ntc电阻试试
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-6 21:11 , Processed in 0.734250 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191