完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
![]() 有一个电流,用电流传感器实时采样得到的对应转换电压范围为2.5~3.2V,但是我现在想得到的输出信号为0 ~ 1.4V,所以用了如图这个减法电路,请大家看看是否可行?此外,假如可行的话用这个运放是否会影响信号传输的实时性?将这个Vout输出信号送到PWM芯片的PI调节器从而实现电流调节运算是否可行? |
|
相关推荐
5个回答
|
|
看着是没问题,实时性可能稍有影响吧
|
|
|
|
|
|
|
|
理论上可行。
|
|
|
|
![]() 电路没问题。因为你后端接ADC,还是建议你在这个电路后端,加一个钳位电路,对ADC的引脚做一个保护。运放的速度足够快,不会对你的PI调节有影响。很多采样电路会在最后一级加电压跟随器。调试时,最好先用示波器观察下电路的输出信号,再把它接到ADC引脚上。 |
|
|
|
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
483 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
685 浏览 0 评论
1559 浏览 3 评论
2286 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1916 浏览 1 评论