我的输入交流电220VAC,现在要对其进行漏电流检测。当漏电流大于某个值时,MCU发出指令切断连接这个220VAC的继电器达到保护的目的,请问这个要如何实现?
|
|
相关推荐
14个回答
|
|
可参考下漏电保护器,通过检测共模电流进行保护
|
|
|
|
但是这个公模电流一般都很小呀,如何检测?
|
|
|
|
|
|
|
|
这个磁环是要用那个高磁导率的吧?检测出来的电流用差分放大电路转换成相应的电压信号?
|
|
|
|
用霍尔传感器或者通过差分比例放大后单片机再处理
|
|
|
|
低压电器里有专业讲解漏电检测的方法的,也有专用的漏电检测芯片
|
|
|
|
GB/T 16917.1-2014这里面有漏电检测方法及标准,还有低压电器手册
|
|
|
|
不知道漏电流里包含哪些成分,只有交流成分的话好办,零序互感器加处理电路就行。如果包含脉动直流或者直流成分要用专用电路
|
|
|
|
和漏电保护器有啥区别
|
|
|
|
剩余电流动作断路器,俗称的带漏电保护的空气开关,就是你所需要的。弄懂漏电保护电路的原理,直接采用合适的型号或适当改动就可以了。
漏电电流超过预定值(几十mA级),自动断路,保护人身安全。 非要另外搞一套,取信号,放大处理,检测判断,响应中断,发出指令,再驱动继电器断电,误事(触电时间稍长点,要看整个过程是怎么处理的),也有脱了裤子放屁之嫌。 另外,貌似中间环节的继电器也有自动上电的作用。但是,没有找到事故原因,不排除故障,也是不准自动恢复上电的。人工合闸也是必要的。 |
|
|
|
楼主还是借鉴一下 剩余电流保护器的原理吧 零序电流互感器
|
|
|
|
用零序电流互感器+单片机+继电器。
|
|
|
|
用零序电流互感器+运放+单片机+继电器。
|
|
|
|
用零序电流互感器+运放+单片机+继电器。
|
|
|
|