完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电力工作中蓄电池作为备用电源在系统中起着极其重要的作用。平时蓄电池处于浮充备用状态,一旦 交流电失电或其它事故状态下,蓄电池则成为负荷的唯一能源供给者。而蓄电池除了正常的使用周期外,由于蓄电池本身的质量如材 料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致一些蓄电池早期失效的现象时有发 生。 为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电 源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测 试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有 效性;或者对整组电池的预期寿命作出评估。 华天电力经过研发多年,最终开发成功系列化的、智能化程度和精度极 高的蓄电池放电测试仪。而蓄电池放电测试仪也需要日常的维护与保养,在仪器发生故障的时候我们应该如何排查呢?接下来华天电力为大家分享蓄电池放电测试仪常见故障及该如何排查故障。 1、某个模块单体电压全部为 0 排查方式:应检查确认无线模块接线方式。 2、每个无线模块前三个单体电压为 0 排查方式:接线顺序接反了,按从 0 号到 12,从正极开始。 3、模块电源亮,单体接收不到,但接线正常 排查方式:按上文提到的配置方式修复。 4、连放电电缆时,蜂鸣器鸣叫 排查方式:放电电缆正负接反。 5、放电电流正常,电压不下降 排查方式:蓄电池组没有脱离系统。 6、放电采集不到总电压 排查方式:总电压采集线未接 7、放电提示放电电流故障 排查方式:空气断路器未合上或放电回路未闭合。 8、温度过高 排查方式:确认放电仪的摆放,注意通风,热量 流向 9、存储空间不足 排查方式:定期删除已拷贝的数据文件。 10、数据存不进去 排查方式:机器重启,不要在放电过程中进行内 部存储和外部存储的切换操作,每次 做完测试将数据转存到 U 盘内进行保存。 11、放电开始后显示电流不增加,但实际电流一直在增大 排查方式:参数设置页面,内外部电流传感器选 择错误。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
23457个成员聚集在这个小组
加入小组1016 浏览 1 评论
1172 浏览 1 评论
12573 浏览 0 评论
5974 浏览 3 评论
17768 浏览 6 评论
1056浏览 1评论
1073浏览 1评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
410浏览 1评论
1020浏览 1评论
5643浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-23 06:11 , Processed in 1.140527 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号