完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
目前用74HC595控制LED和数码管,在做脉冲群和打静电时,LED不规律闪烁,论坛说加低通滤波,包地,加层等等,对于2000V脉冲群,如果片子本身有此种弱点,一直觉得添加抗干扰方案不能彻底解决问题,此种方案到底是否可行?
|
|
相关推荐
12个回答
|
|
595是个很古老的 IC,别人电路可以,你的挂了。不要轻易怀疑芯片,它就是个死东西,超出它的范围它自然会给你意外。
|
|
|
|
这是第一版,没有铺地,也没有加其他的抗干扰措施。要么换并行的573,貌似本质上没有区别。我只是简单的控制LED ,但是板上有超声信号,打算把这种方案加一些抗干扰措施改一版试试,大牛们有什么好的建议,请指教。还有就是为了节省管脚,OE端直接使能,没有控制,这一版也改掉试试。
|
|
|
|
把敏感电路和有干扰电路分开或做隔离,铺铜和滤波不可少
|
|
|
|
不是595抗干扰不行,595根本就没抗干扰功能,你给输入信号线并个百到千pf的电容试试,估计就好了。
|
|
|
|
OE控制很重要,做实验时电源的波动有可能使其错位。做好电源入口的滤波工作,刷新输出不要太频繁。
|
|
|
|
之前做PLC脉冲群测试时,他们称为“满天星”,解释说用的是双面板,地不完整导致抗干扰性差,但是指示灯的乱闪并不影响PLC的正常使用,所以并无大碍。
|
|
|
|
有影响的,不仅脉冲群受到影响,ESD也是不行,估计之前的电路不是很完善
|
|
|
|
谢谢各位,已经在做改版,OE接了单片机管脚,3根信号线都加了低通滤波,595电源输入端串接了磁珠,板子layout成4层板,铺地,到时候有测试结果跟大家分享
|
|
|
|
hi,感谢大家的帮助,一直没有时间结帖,最近去做了一次EFT,问题解决了。
板子做了如下处理: 1)信号线包地处理,同时加了低通滤波。 2)由原先2层板换成了4层板,有一层完整的地。 3)电源端加了共模电感,芯片入口串接了磁珠。 4)利用了芯片的OE脚,由单片机控制。上一版本一直没有控制,而是直接使能了。 5)RST 做了处理,上拉电阻,下拉电容,之前没有下拉电容。 之前的问题群不解决,控制的LED也不会闪烁了,EFT和ESD 很稳定。 |
|
2 条评论
|
|
哪一项措施起到了关键作用?
|
|
|
|
我的经验一般出现这种情况,都是要从开关电源输入端做起,干扰窜到了电路板3.3V器件,就已经很难办了
|
|
|
|
低通滤波器在三个信号都要使用吗?还有RC的R和C具体数值是多少?谢谢
|
|
|
|
你正在撰写答案