完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
ADM2682E是隔离RS485/422隔离变送器,在隔离测有A,B, GND2等接口,从手册上看,A/B为RS485差分信号,GND2为信号地。
现在的问题是我使用的别的RS485设备输出只有AB,没有地这个信号,这种情况下我该怎么处理这个信号地GND2呢? 考虑过将GND1, GND2连接起来,但是这样就破坏了隔离了 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
如果这样的话,就先不连接GND2,看下通讯有没有问题。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2262个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1874 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1387浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1631浏览 2评论
1588浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1273浏览 2评论
1373浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-11 00:22 , Processed in 0.656670 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号