完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
電壓量測電路之需求規格如下:
1. 可偵測被測電壓源之斷線 2. 被測電壓範圍0~5V 3. 已找到有機會實現此功能之電路如下圖 4. 原理如下: 4.1 被測電壓源兩輸出端分別併接一組分壓電阻(R3,R5,R4,R6)及二極體(D1,D2),再分別接正負電源V 4.2 當被測電壓源正端斷線時,該端迅速提高超過正常電位(開路端在負端時,該端電位將負向提高),使隨偶器亦輸出一異常之高電位(正或負),藉此判斷斷線異常 5. Issue如下,煩請各位專家提供寶貴意見: 5.1 二極體D1、D2方向是否正確,避免被測電壓源兩輸出端受提升電源(+V、-V)干擾? 5.2 如何將此原理實現於single-end之單端電壓量測電路? |
|
相关推荐
3个回答
|
|
请问您使用的ADI产品的型号?
|
|
|
|
|
|
|
|
您这个方案还需要实验验证。V+经过电阻分压后出现在二极管正端的电压是多少?可能会造成正常工作时该二极管导通,使得放大器功能错误。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1874 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1384浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-10 16:10 , Processed in 0.757836 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号