各位朋友,我最近在使用PXI-6259采集卡,查阅其说明书时有一些不太明确的地方,想请教一下: 1、 PXI-6259的数字量输出应该是5V吧(用万用表打了一下),但是我在手册上面有看到Output high current以及Output low current都为24mA,对这一点不是很明确,这里的24mA是指PXI-6259的每个DO口工作电流建议为24ma么? 2、 我想要用PXI-6259的某一DO口输出5V来同时驱动我的7个继电器,每个继电器工作电流为30mA,那么该DO口会承受大约210ma的电流,会不会对板卡造成影响?板卡每个DO口最大能承受多大的电流?
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
如果这个口输出,你需要的是210ma,这个最大是24ma,只是带不动而已,你需要电路上的电流放大电路来带动这么多设备
|
|
|
|