控制器正在调试,急急急!!!
使用AD2S1205旋变芯片,控制器调试过程中电机正常运行中,突然报DOS故障并且此故障锁存至低电平,经查看DATASHEET,为正余弦失配,但是电机还能正常运转。 问题1,正余弦失配是什么意思,个人理解为干扰的波形大小,不知道对不对 问题2,正余弦输入电路如下,不知道还需要加什么开抗干扰,如何消除此故障? 问题3,报DOS故障后,电机还能正常运行,请问如果不消除会影响正常运行吗? 正余弦电路如下: 谢谢大家,提供宝贵建议或意见。 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
问题1,正余弦失配是什么意思,个人理解为干扰的波形大小,不知道对不对
正余弦失配指的是芯片内部监控信号最大值和最小值的差值在385mV内 问题2,正余弦输入电路如下,不知道还需要加什么开抗干扰,如何消除此故障? 可以在前端串联1K电阻和后面1NF电容进行滤波,但注意控制相位延迟,1NF可以选取增大到2-3NF 问题3,报DOS故障后,电机还能正常运行,请问如果不消除会影响正常运行吗? DOS故障是辅助监控,正常情况下,SIN/COS信号没有干扰,则没有DOS故障。出现DOS故障信息,速度和位置信息同样在正常解析,只是会有一定误差,跟干扰信号强弱有关系 |
|
|
|