完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
SIN/COS输入端没有信号时,默认是拉到恒定共模电平,这样AD2S1205进行角度和速度解码时候出来的值是跳动的乱码,接上正常的SIN/COS信号之后就输出就稳定了。
最佳答案
|
|
|
|
宋小辉1 发表于 2018-8-7 08:56 谢谢,关于AD2S1205的仿真增量式编码器输出,手册上有写“AD2S1205仿真1024线编码器,这意味着根据转换器的分辨率,一次转换分别产生1024个脉冲A和1024个脉冲B ”,为什么我实测的转一圈脉冲A是4096个?这个跟什么有关?貌似AD2S1210在12位分辨率下是4096线 |
|
|
|
qwe050 发表于 2018-8-7 09:02 AD2S1210/05解码都是以电角度信号为基准,检查下你的旋转变压器应该是4对极的 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1874 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1387浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1631浏览 2评论
1588浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1273浏览 2评论
1373浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-10 19:13 , Processed in 0.922304 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号