完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
SIN/COS输入端没有信号时,默认是拉到恒定共模电平,这样AD2S1205进行角度和速度解码时候出来的值是跳动的乱码,接上正常的SIN/COS信号之后就输出就稳定了。
最佳答案
|
|
|
|
宋小辉1 发表于 2018-8-7 08:56 谢谢,关于AD2S1205的仿真增量式编码器输出,手册上有写“AD2S1205仿真1024线编码器,这意味着根据转换器的分辨率,一次转换分别产生1024个脉冲A和1024个脉冲B ”,为什么我实测的转一圈脉冲A是4096个?这个跟什么有关?貌似AD2S1210在12位分辨率下是4096线 |
|
|
|
qwe050 发表于 2018-8-7 09:02 AD2S1210/05解码都是以电角度信号为基准,检查下你的旋转变压器应该是4对极的 |
|
|
|