ti专家、各位朋友:
最近的项目要使用两个网口,要求实际数据速率要达到10Mbps以上,暂时拟定了两个方案。 方案一:OMAPL138=>MII/RMII=>PHY 疑惑#1:MII接口和RMII接口哪个快?我看MII要比RMII分别多出两根数据线和地址线,PHY同样频率的情况下,是不是MII要快些? 疑惑#2:看了手册上的框图,MII接口PHY用的25M时钟,RMII接口用的50M时钟,这个为什么要这么用呢? 方案二:OMAPL138=>EMIF=>硬件协议栈芯片=>PHY 疑惑#1:假如硬件协议栈能到20Mbps的转换速率,通过EMIF接口异步访问的话,最终的速率有可能能达到多少?EMIF的时钟100M的话,最大的数据访问速率能达到多少呢? |
|
相关推荐
1个回答
|
|
#1. RMII与MII速度一样。
#2. 就如你看到的,RMII数据线少一半,要达到同样的速度,时钟所以加倍。 #3. EMIFA的速度最高能达到~10Mbyte/s. http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
|
|
|