各位专家好: 在使用F28377s时发现一个问题,同样的程序,对SPI相同的配置,对于数据线,会出现两种情况: 情况一:无数据输出时,数据线输出高电平,有数据时,数据负电平取值 情况二:无数据输出时,数据线输出低电平,有数据时,数据正电平取值 我如何控制它一直第二种情况输出呢? SPI配置如下: SpibRegs.SPICCR.all = 0x000f;//0x000F; SpibRegs.SPICTL.all =0x000e; SpibRegs.SPIBRR.all =0x007F; SpibRegs.SPICCR.all = 0x009f; SpibRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1; |
|
相关推荐
4个回答
|
|
怎么没有人回答呢?没有人碰到过这样的情况吗?
|
|
|
|
请查看TRM的17.3.6 SPI Clocking Schemes章节,使用SPICCR.bit.CLKPOLARITY和SPICTL.bit.CLK_PHASE进行配置。
If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
|
|
|
szbliy 发表于 2018-6-14 03:07 这都是配置好的,现在发现出现这个现象的原因是当输入数据的最高位为1时,发送完这组数据,数据线就被拉高了,现在想问一下专家,SPITXBUF和SPIDATA内定义的数据是无符号的还是有符号的,如果是有符号的,怎么改为无符号的,datasheet中讲的输出数据时要left-justified 是什么意思?是默认left-justified 还是需要配置,如何配置left-justified |
|
|
|
eehaoran 发表于 2018-6-14 03:17 当然是无符号。 所谓左对齐,是指少于16个bit时,需要在后面补齐。不是进行配置,而是芯片的SPI按此逻辑工作,所以你在写入数据时需要考虑到这点对数据进行相应的处理。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
60浏览 29评论
155浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
202浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
59浏览 13评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 17:28 , Processed in 0.681933 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号