完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 10:23 编辑
各位老师好,最近我在做HVACI_Sensorless例程中电机的整定工作,其中涉及到电机参数的调整。程序默认的电机参数如下所示 // Define the electrical motor parametes (1/4 hp Marathon Motor) #define RS 11.05 // Stator resistance (ohm) #define RR 6.11 // Rotor resistance (ohm) #define LS 0.316423 // Stator inductance (H) #define LR 0.316423 // Rotor inductance (H) #define LM 0.293939 // Magnatizing inductance (H) #define POLES 4 // Number of poles 请问这几个参数是通过堵转实验和空载实验测得的吗?谢谢!
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
能查到的只有额定电流额定功率之类的参数,我想问下用基于F28069的Insta SPIN-FOC可以在线识别电机参数吧 |
|
|
|
可以用Instaspin的算法来测。 ERIC - ERIC |
|
|
|
ERIC老师您好,我用InstaSPIN-FOC进行电机参数的识别,得到的参数如图。我用的是2对极ACI电机,电机参数识别的时候快结束的时候电机会快速反转,不知是否是异常情况?转子电阻的阻值感觉比较大,和程序默认给出的阻值差异较大。还有就是参数识别里好像没有定子、转子的电感和互感。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
240浏览 29评论
1209浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
349浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
324浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
180浏览 13评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-24 04:48 , Processed in 0.917830 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191