通过设置事件管理器的相关寄存器可以在PWM对里插入死区,但是死区是怎么插入的? 提前Td无效?推迟Td有效?还是提前Td/2无效并推迟Td/2有效? 这些差异会不会对死区效应补偿产生影响呢? |
|
相关推荐
5个回答
|
|
建议你看看 TMS320X281 xDSP原理及C程序开发 这本书的9•3•4PWM死区控制,看看图9•22,是否可以找到你要的答案。
|
|
|
|
huangjulan55 发表于 2018-6-13 06:01 刚好手头有这本书,看这个图应该是延迟有效的意思 是这样吗? 毕竟这本书不是官方文件 |
|
|
|
是的,可以这么理解,延迟有效。
这些书一般都是从翻译和编著TI官方资料得来的,如果看英文不吃力的话,当然推荐看TI官方资料, 2812是经典的片子了,资料还是非常多的,可以参考这里: http://www.ti.com/product/tms320f2812 咱俩作息时间还真是一致,早晨你发帖后十分钟就看到了。只是iPad可恶编辑的回复会出现丢失。 希望对你有所帮助! |
|
|
|
这些差异对你的死区效应补偿应该是没有影响的。
总体上来讲,281x的PWM是通过配置相关的寄存器来调整和产生的,例如,T1CNT和CMPRx第一次比较匹配使PWM输出由0变为1,第二次匹配又从1变为0; |
|
|
|
huangjulan55 发表于 2018-6-13 06:30 感谢Jason Wang2的耐心解答 2812硬件产生的SVPWM是两相调制的,请问有没有针对2812 SVPWM死区效应补偿的资料? |
|
|
|