一个协调器(有NV_RETORE选项)开着,然后我开了一个终端
结果这个终端一直入不了网 抓包看了下发现:终端一发becon request,就又超帧回复,可以看下我的附件:我抓包的图 后来我加了个路由,路由入网了,但这个终端还是不能入网 另一个终端能入网,请问这是什么原因啊??? |
|
相关推荐
2个回答
|
|
找到原因了
因为我的是在程序修改的 PAN ID, 由于眼高手低,pan Id 赋值赋错了 如协调器建的网络PAN ID是0x1234,此时,终端的PAN ID 可能改成其他值了,因此加不进网络,出现上述抓包情况 |
|
|
|