在Linux/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c文件中是对LCD的配置
LCD参数的配置是在drivers/video/da8xx-fb.c da8xx_panel known_lcd_panels结构体中 |
|
|
|
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 11:01 你好!可能是我没有表达清楚,我需要的是LCD校准的值在那,我要修改LCD校准的值??? |
|
|
|
我确认一下,你说的是不是指触屏上面的那个校准值?校准你的触摸屏的位置信息的? |
|
|
|
你好!我说的意思是校准的时候有一个初始值,想修改这个值,你知道在那修改吗,还有就是我想重新校准的话应该怎么办。 |
|
|
|
在使用root登录后,使用ts_calibrate命令,即可进行校准。印象中,如果是使用SD卡启动的话,校准会生成一个.pointer文件,在SD的第一个分区FAT32中,把这个文件删了,再启动的时候也会让你重新校准。 PS: 这个触摸屏,接入AM335x的是ADC接口;LCD是控制显示的,和校准什么的没关系。 |
|
|
|
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 11:52 你好! 谢谢你的回复,如果我想修改校准的值,直接把它修改成校准后的值 不用每次都校准请问在那修改。 |
|
|
|
一旦校准了之后,你不去删掉那个.pointer文件,下一次启动的时候就不需要校准了,会读取该文件,以里面的值作为校准值。 |
|
|
|