变频器直流母线欠压点和恢复点测试
测试说明: 当直流母线电压过低时,变频器可能会出现一些异常情况。因而有必要在其母线电压低到一定程度时进行欠压保护。 测试设备要求:万用表、WWL-LDG直流高压电源。 欠压点/欠压恢复点可以与直流母线检测精度一起进行测试。在测试时不带电机。 测试方法: 对于欠压测试来说,不仅存在一个欠压点,还有一个欠压恢复点,测试的时候,首先利用WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢调低母线电压值,直到变频器键盘显示欠压为止,对应该时刻的直流母线电压值就是变频器的欠压点,然后再逐渐调高母线电压,直到欠压提示消失,对应消失时刻的直流母线电压值就是变频器的欠压恢复点,二者的差值就是对应的回差。 测试要点: (1) 测试时,利用WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢调节母线电压,并用万用表实时监测变频器的直流母线电压值。 (2) 调节母线电压时,一定要缓慢调节,特别是在接近规格书中规定的点时一定要注意。另外,如果不是很明确对应点,也可以先粗略的测试一下对应点的大致位置,然后再使用二分法精确测试。 (3) 由于在突然出现欠压保护,然后变频器进行保护时,以及欠压提示消失,变频器恢复正常时,变频器直流母线电压都会有一个突变,因而在调节输入电压时,一定要注意利用万用表时刻监测直流母线电压,以突变前的直流母线电压为对应的测试结果。 (4) 在进行欠压点测试时,要求连续测试三次,保证三次测试结果都满足规格书要求。 判定标准: 欠压点/欠压恢复点满足规格书要求,并且欠压点与欠压恢复点之间有明显的回差,则合格,否则不合格。 变频器控制电源过压点测试 测试说明: 控制电源过压点并不是对于每种变频器来说都存在的一个测试点,对于大功率变频器,由于其控制电源电压检测和直流母线电压检测是不同的电路,而在小功率变频器上二者是合二为一的,因而在测试中,需要根据具体的变频器来进行区分。另外,对于不同的变频器可能有些变频器只在停机时进行控制电源过压保护,有些变频器则在运行停机过程中都进行控制电源过压保护,在实际的测试中,需要根据规格书来进行区分。 测试设备要求:万用表3台(同时监测直流母线、控制电源母线、输入交流电压)、WWL-LDG直流高压电源。 测试方法: 对于控制电源过压故障在停机、运行时都检测的变频器要求在停机、运行时都进行测试,而只在停机时检测的,则只需要在停机时进行测试即可。 测试时,首先利用WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢逐渐调高控制电源输入电压,直到变频器报控制电源过压故障为止,对应该点就是变频器的控制电源过压点。由于对应控制电源过压必须在直流母线电压超过该过压点连续一段时间(一般为1分钟)以后才报该故障,因而在实际测试时,首先调高电压以后,要在该点等待超过该段时间。 注意:从30KW变频器开始,因为有单独的控制电源,所以必须采用单独给控制电源供电和调节,在进行实际操作时,涉及到跳线的问题,必须仔细确认跳线正确后再开始进行试验。 测试要点: (1) 由于控制电源过压点测试时,需要等待一段时间,因而可以采用从高到低的方法来进行测试。 (2) 首先选取一个比规格书中规定的电压值高5~10V的电压点为测试起始测试点,将直流母线电压值调节到该点,等待一段时间后,如果可以正常报E007故障则将该点作为一个测试基准点。 (3) 其次选取一个比规格书中规定的电压值低5~10V的电压点为另外一个测试点,将直流母线电压值调节到该点,等待一段时间后,如果不能报出E007故障则确定该点为另外一个基准点。 (4) 在两个基准点之间利用二分法直至找出变频器的控制电源过压点,具体判断方法与找基准点方法相同,确定一点母线电压后,等待一段时间,找出刚好可以报出E007的点即为控制电源过压点。 (5) 在调节直流母线电压时,以及整个试验过程中,注意利用万用表来实时监测直流母线电压、控制电源母线、保证其不发生波动。 (6) 对于存在单独控制电源的变频器来说,直流母线电压与控制电源母线电压可能存在不一致的现象,因而在测试时,采用控制电源独立供电调节。 判定标准: 过压点满足规格书要求,则合格,否则不合格。 变频器控制电源欠压点和恢复点测试 测试说明: 对于30KW以上的变频器,由于其存在独立的控制电源供电,因而在进行测试时,不仅要考虑其控制电源的过压点,而且还需要测试其控制电源的欠压点和恢复点,特别是对于大功率机器,该点尤为重要。 测试方法: (1) 将变频器控制电源输入电压单独供电,供电方式为WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢调节输入电压。 (2) 调节控制电源输入电压,直到变频器LED显示出现欠压保护为止,在调节过程中利用万用表实时监测变频器控制电源母线电压,并记录出现欠压保护前的那一点的控制电源母线电压作为控制电源欠压点。 (3) 出现欠压保护后,缓慢调高控制电源输入电压,直至欠压保护消失,并记录欠压保护消失前的控制电源母线电压为控制电源欠压恢复点。 (4) 二者之间的电压差就为欠压点的回差。 (5) 按照以上的测试方法重复3次。 测试要点: (1) 该测试项目只对30KW以上的变频器才进行。因为只有30KW以上的变频器才有独立的控制电源供电。 (2) 在测试过程中要求利用万用表实时监测控制电源直流母线电压、变频器直流母线电压。 判定标准: 欠压点和恢复点满足规格书要求,并且有明显的回差时,则合格;否则不合格。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
|
|
|
求大神告知加热台的加热方式,是电阻丝加热吗?如果是请教一下具体的型号
3233 浏览 0 评论
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
4404 浏览 0 评论
6628 浏览 0 评论
4150 浏览 2 评论
6814 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-11 13:08 , Processed in 0.550629 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号