完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
大家好,我最近在设计一款带交流计量的产品,
我发现很多交流电表的电压计量电路设计中,都是火线接地(弱电系统的地),我的问题是: 1. 这样做的目的是什么? 2. 如果一定要火带地,如何调试?因为我的板子上有一个串口,这样岂不是很危险? |
|
相关推荐
5个回答
|
|
|
|
|
|
用火线做测量端公共地是有一定的危险性,容易烧电路,最好加电压互感器和电流互感器(前提在空间允许的情况下)做隔离,后面的光耦就可以省掉了
|
|
|
|
xin810989704 发表于 2018-1-29 14:10 谢谢,可是老板要省成本,目前只能用孟桐分流器测电流+电阻降压方案测电压的方案是最经济的。 谁能解释一下为什么大部分电表都是地带火呢?出于什么目的? |
|
|
|
nono5566 发表于 2018-1-30 10:17 这个地是所谓的参考零电位,并且所有电路必须有完整的回路,直接用零线做电压检测,那火线就是它的回路路径,所以只能用火线做地。关于调试的话,就按正常调试电路的方法,但要注意在板子调试过程中,板子裸露部分不要接触外部金属 |
|
|
|
相同的疑惑 不知楼主理清没有
|
|
|
|