` 本人在这里抛砖引玉,欢迎各路大神大牛补充,威廉希尔官方网站
源于分享!NUC126是颗好料,但使用的时候还是会遇到一些问题,这里分享给大家,一起成长。
Q1:NUC126使用keil调试软件的时候,Debug的时候peripherals下面GPIO只看到PA口,看到其他IO的状态?
A:由于的Nulink的驱动不够新,临时的解决方法是可以把NUC126AE_v1.SFR文件放在keil安装目录ARMSFDNuvoton,可以看到其他的IO口了,
有需要的附件小伙伴可以微我。
Q2:在程序里面做PF.2口的反复反转,但使用示波器测试的时候波形杂乱如图,什么原因造成的?
A:VBAT未供电(PF.0、PF.1、PF.2由VBAT供电),这种情况M451系列也有可能遇到,硬件工程师需要特别注意。
Q3:NUC126偶尔会出现程序跑着跑着死机的情况,怎样严格定位到死机的问题,是解决此类问题的核心?
A:可通过 在不复位芯片的情况下进入 keil debug模式,来确定程序死机位置。具体步骤如下:
1)打开程序工程;
2)Project->Option for Target
3)Debug->Nuvoton Nu-Link Debugger->Settings ->Reset->None
4) Utilities->disable “Update Target before Debugging"
5)通过Nulink或者Nulink-me连接到板上,按keil的“start/stop Debug Session”键进入debug,便可以看到程序死机的位置。
Q4:在使用FMC编程dataflash的时候,使用FMC_Open,FMC_Erase,FMC_Read,FMC_Write这些函数,却不能正确的读写数据,怎么造成的?
A:需要配置所选地址空间为dataflash,需要调用SYS_UnlockReg解锁寄存器写保护。APROM/LDROM也能用FMC读写的,需要写ISPCON寄存器使能相应的bit。
待续。。。。。
`
|