转载自中仪在线 工况条件下,经常会遇到电路中包含本安型防爆电磁阀、本安型防爆行程开关、防爆控制箱和安全栅,在这种情况下安全栅应该怎么接入呢,是放在电磁阀的控制箱内还是别的区域,下面是本人的一点见解: 1、一般情况下安全栅都是放在控制室中,与PLC/DCS安装在一起。 2、如果必须要在现场安装的话,必须放在隔爆箱内,且只能在1区和2区安装,0区是不行的。 3、有部分安全栅本身是无火花结构,是通过2区认证的,可以在2区工作,只需要普通防护箱即可,无需隔爆箱;不过,条件允许的话,最好还是安装在控制室内。 4、本安设备一定要先接入安全栅,在进入IO。如果有防雷栅的话要装在仪表与安全栅之间。 [url=]回复[/url] |
|