发电机组的输出电压与发电机组中的转速及励磁电流有关,而转速又决定了输出交流电的频率,只有在决定了频率的情况下,再测量其输出电压的额定值,即先进行满载时调整交流电频率为额定值(50Hz),然后去掉负载(为空载)测量其输出电压为整定(400V)。通过三次突加、突减负载,测得输出频率,经计算得瞬态频率调整率dfS应符合要求。 fS-f3 dfS= ———×100% f 式中:f———额定频率,Hz; f3———负载突变前的稳定频率,Hz; fS——— 负载突变时的频率最大值和最小值,Hz; 测量方法与步骤: (1)发电机加满载调整输出交流电频率为整定值(50Hz)。 (2)发电机去载(为空载)调整输出交流电压为整定值(400V)。 (3)突加60%的额定功率,然后一次性降至空载,连续进行三次,测得输出频率,经计算得瞬态频率调整率dfs应符合要求,突加≥-7%,突减≥+10%。 (4)频率恢复时间指从频率突变时起至频率开始稳定在与稳定频率相差±dfS范围内止所需的时间。用存储示波器从频率变化的图线上读出。 注:突变负载分下列两种:功率因数不超过0.4(滞后)和60%额定电流的三相对称负载(对额定功率大于250KW的发电机组可为50%额定负载)。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
|