` DHT11 温湿度传感器简介 工作电压范围:3.3V-5.5V 工作电流 :平均0.5mA 输出:单总线数字信号 测量范围:湿度20~90%RH,温度0~50℃ 精度 :湿度±5%,温度±2℃ 分辨率 :湿度1%,温度1℃ DHT11 温湿度传感器简介 DHT11数字温湿度传感器采用单总线数据格式。单个数据引脚端口完成输入输出双向传输。其数据包由5个字节(40Bit)组成。数据分小数部分和整数部分,一次完整的数据传输为40bit,高位先出。 DHT11的数据格式为:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和。 其中校验和数据为前四个字节相加。 DHT11 温湿度传感器简介 传感器数据输出的是未编码的二进制数据。数据(湿度、温度、整数、小数)之间应该分开处理。例如,某次从DHT11读到的数据如图所示: 由以上数据就可得到湿度和温度的值,计算方法: 湿度= byte4 . byte3=45.0 (%RH) 温度= byte2 . byte1=28.0 ( ℃) 校验= byte4+ byte3+ byte2+ byte1=73(校验正确) DHT11 温湿度传感器时序图 首先主机发送开始信号,即:拉低数据线,保持t1(至少18ms)时间,然后拉高数据线t2(20~40us)时间,然后读取DHT11的响应,正常的话,DHT11会拉低数据线,保持t3(40~50us)时间,作为响应信号,然后DHT11拉高数据线,保持t4(40~50us)时间后,开始输出数据。 DHT11 温湿度传感器时序图 |
|