`新手求助各位大神,本人在板卡设置界面设置研华数据采集卡采样频率是1000hz,在labview界面采集时加入了100ms延时,呢是不是最后采集的数据是每秒十个点也就是10hz?呢剩余的采样点都去哪了? ` ![]() |
|
相关推荐
12个回答
|
|
不能沉啊,不能沉啊,谢谢
|
|
|
|
|
|
|
|
实际操作一下看看数据不就知道了
|
|
|
|
|
|
|
|
100ms延时指的是两次循环之间的间隔最少是100ms,每次循环时采样率都是1K。
|
|
|
|
呢麻烦咨询一下为什么最后读出来数据只有一秒10个呢,是什么原因? |
|
|
|
那之前读出的数据呢?助手具体如何配置的? |
|
|
|
楼主你好,想问一下有没有相关的教程呀,刚开始做有点无从下手的感觉
|
|
|
|
采样率1000指一秒采样1000个点,一个循环采集一个点,延时100ms,1秒钟循环10次因此指采集10个点,你把延时改成1ms,1秒则可以采集1000个点。
|
|
|
|
这个不用助手怎么写啊
|
|
|
|
|
|
|
|
研华的卡没有dll么,用dll直接调用啊
|
|
|
|