必须将循环内部的有效数据类型连接至位于循环右侧边框的移位寄存器,或者删除该移位寄存器。怎么理解
|
|
相关推荐
7个回答
|
|
没懂你到底是要实现什么功能
|
|
|
|
|
|
|
|
不要用滑动杆来输入给毫秒计时,给个常量或者数字输入控件也可以啊 |
|
|
|
如果你非要用就这样加,因为滑动杆最大是10,而毫秒计时器的单位是ms,也就是滑动杆调节最大才10ms。 |
|
|
|
嗯 明白了 谢谢 其实不是我移位寄存器的问题 是延时的问题 刚开始学 谢谢APPS
|
|
|
|
你直接修改滑动敢最大的数值可以调整它的大小的 改成1000 5000都行的 其它量程跟着变的 |
|
|
|
是的,这个我还真不知道 |
|
|
|