第一部分:单根电线电缆垂直燃烧实验方法 本标准的第一种方法(DZ-1法)等效采用IEC332-1(1979)《电缆在火焰条件下的实验 第一部分;单根绝缘电线电缆垂直燃烧实验》;本标准的第二种方法(DZ-2法)等效采用IEC332-2,《电缆在火焰条件下的试验
第二部分:单根绝缘细电线电缆垂直燃烧试验。
1.主题内容与适用范围
本标准规定了三种单根电线电缆垂直燃烧试验的设备、试样、试验步骤和试验结果的评定。 本标准适用于检验单根电线电缆或电缆中的一根绝缘线芯在垂直状态下用规定火焰直接燃烧下的阻燃性能 A.第一种方法(DZ-1法)适用于各种电线电缆 B.第二种方法(DZ-2法)适用于实心铜导体直径0.4-0.8mm和绞和导体截面积0.1-0.5mm的绝缘电线,假如用DZ-1法可能使导体被融化时; C。第三种方法(DZ-3法)适用于电子仪器设备和家用电器设备用电线电缆,按产品规定采用。本标准不适用于评定在所用敷设条件下,例如成束敷设场合的火灾蔓延危险性。
2.第一种方法(DZ-1法) 2.1试验设备 2.1.1 火源 火源用喷灯,燃料和火焰强度应符合GB12666.1-90 第4.1.1条中表2标准丙烧喷灯栏规定,其火焰强度为第一种,允许采用煤气喷灯或酒精喷灯,但仲裁试验时应采用标准丙烷喷灯。 2.1.2 金属罩 金属罩的三面和顶部用金属板制成,底部用非金属材料,正面散开。金属罩的宽300+-25mm,试验时,金属罩应该放在通风柜中,由自由通风排除烟气,但要防止气流对火焰的影响。 2.1.3 试样夹具 2.1.4 天平或台秤(精度1g) 2.1.5 电热烘箱(60+-2度) 2.2 试样制备 从成品电线或电缆上截取试样一根,长600+-25,若电线电缆表面上有涂料或者清漆涂层时,试验前应将试样在60+-2度的温度下保持4h,并冷却至室温。 2.3 试验步骤 2.3.1 把准备好的试样在天平或台秤上称重,然后垂直夹持在金属罩中,试样下端距底板月50mm。 2.3.2 试验时,喷灯火焰应不间段地燃烧试样,供火时间按下列公式计算:t=60+m/25
|