怎样选择3个开关,可以控制2个电磁阀,分别为电磁阀A和电磁阀B。 要实现的功能是,开关1,可以控制电磁阀A工作。开关2和开关3同时按下控制电磁阀B工作。 但是当开关1控制电磁阀A开合时。开关2和开关3同时按下和不按下电磁阀B均不能工作。 除非开关1控制电磁阀A闭合时,开关2和开关3才能控制电磁阀B工作。 以上帮忙一下。是要选 择什么 样的开关,如何控制。 谢谢大神们 |
|
相关推荐
20个回答
|
|
楼主考虑用什么完成
|
|
|
|
没理解意图
|
|
|
|
用三个多位开关就可以
|
|
|
|
给你画了一个电路图,你看看 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如果是上图这样,电磁阀B会受到开关1的影响。 所以,我想是不是要再增加一个红外感应的,或者其它的什么元件。 |
|
|
|
如果是下图这样,当开关2和开关3闭合时,电磁阀B会受到开关1的影响。 所以,我想是不是要再增加一个红外感应的,或者其它的什么元件。 |
|
|
|
如果是下图这样,当开关2和开关3闭合时,电磁阀B会受到开关1的影响。 所以,我想是不是要再增加一个红外感应的,或者其它的什么元件。 |
|
|
|
没有明白会受到什么影响
|
|
|
|
用普通的单开开关就行
|
|
|
|
你需要的不就是在开关1闭合的时候才能通过开关2、3控制电磁阀B么,开关1不闭合时开关2、3不起作用。 |
|
|
|
电磁阀是只有一组线头接出来,这组线头接24V直流电源正负极。开关就串联在这个回路中。 当开关断开,即整个回路断开,电磁阀是一种工作状态。 当开关闭合,即整个回路导通,电磁阀又是一种工作状态。 所以…………,你明白的。 |
|
|
|
电磁阀是只有一组线头接出来,这组线头接24V直流电源正负极。开关就串联在这个回路中。 当开关断开,即整个回路断开,电磁阀是一种工作状态。 当开关闭合,即整个回路导通,电磁阀又是一种工作状态。 所以…………,你明白的。 |
|
|
|
|
|
|
|
尖东大侠 发表于 2017-9-21 19:33 所以,你的需求是什么???? |
|
|
|
大哥, 我的需求是, 条件1:当开关1闭合状态下。 开关2和开关3不管是导通还是闭合,电磁阀均不能工作。 条件2:当开关1由闭合切换到 导通时。开关2和开关3控制的电磁阀B不能有动作。 条件3:当开关1由闭合状态切换到导通状态。 此时开关2和开关3可以控制电磁阀B工作。 |
|
|
|