网口的防雷可以采用两种思路:一种思路是要给雷电电流以泄放通路,把高压在变压器之前泄放掉,尽可能减少对变压器影响,同时注意减少共模过电压转为差模过电压的可能性。另一种思路是利用变压器的绝缘耐压,通过良好的器件选型与PCB设计将高压隔离在变压器的初级,从而实现对接口的隔离保护。 下面的室外走线网口防雷电路和室内走线网口防雷电路就分别采用的是这两种思路。
上图给出的是室外走线网口防护电路的基本原理图,从图中可以看出该电路的结构:共模防护通过气体放电管实现,差模防护通过气体放电管和TVS管组成的二级防护电路实现。图中G1和G2是三极气体放电管,型号是LT-B3D090L(编码:B3D090L),它可以同时起到两信号线间的差模保护和两线对地的共模保护效果。中间的退耦选用2.2Ω/2W电阻,使前后级防护电路能够相互配合,电阻值在保证信号传输的前提下尽可能往大选取,防雷性能会更好,但电阻值不能小于2.2Ω。后级防护用的TVS管,因为网口传输速率高,在网口防雷电路中应用的组合式TVS管需要具有更低的结电容,这里推荐的器件型号为SLVU2.8-4。 三极气体放电管的中间一极接保护地PGND,要保证设备的工作地GND和保护地PGND通过PCB走线在母板或通过电缆在结构体上汇合(不能通过0Ω电阻或电容),这样才能减小GND和PGND的电位差,使防雷电路发挥保护作用。 电路设计需要注意RJ45接头到三极气体放电管的PCB走线加粗到40mil,走线布在TOP层或BOTTOM层。若单层不能布这么粗的线,可采取两层或三层走线的方式来满足走线的宽度。退耦电阻到变压器的PCB走线建议采用15mil线宽。 该防雷电路的插入损耗小于0.3dB,对100M以太网口的传输信号质量影响比较小。
|