完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除, 3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势指示一边压力示值程缓慢变化趋势,或根据工况有规律变化,)仪表问题,(一般趋势图不程缓慢变化,变化幅度非常剧烈) 1.根据现场变送器指示,如上次处理故障为超量程,首先对其进行断电,而后在送电进行观察,如果故障显示仍然为超量程,那么测量一下电流值是否对应其指示压力值, 4.缓慢旋转测量管螺栓,以免被蹩压溅射测量介质,拆卸后对其在进行机械零点调整,最终确认故障为仪表本事故障,(1.变送器3大模块有故障2.压力变送器感压膜片变形) 5.确认测量管道内无压力情况下,打开调零螺丝,对其进行一次到两次机械零点调整,故障仍然显示为超量程,那么就要考虑是否存在蹩压现场。 6.参照变送器指示压力和现场就地指示压力表显示压力值,并确认测量管道是够有余压. |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1258个成员聚集在这个小组
加入小组8735 浏览 0 评论
2946 浏览 2 评论
3824 浏览 0 评论
10729 浏览 9 评论
14702 浏览 1 评论
1216浏览 0评论
803浏览 0评论
1058浏览 0评论
1026浏览 0评论
661浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-11 04:58 , Processed in 0.730110 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号