接地装置是接地体(极)和接地线的总称。运行中电气设备的接 地装置应当始终保持良好状态。
接地体
接地体分为人工接地体和自然接地体两类。
(1)人工接地体
人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成。人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接体。垂直埋设的接地体可采用直径为40mm ~ 50mm的钢管或40mmx40mmx4mm至 50mmx50mmx5mm的角钢。垂直接地体可排布置,也可以作环形布置。水平埋设的接地体可采用40mmx4mm的扁钢或直径为16mm 的圆钢,多呈放射形布置,也可布置或环形布置。
为了保证足够的机械强度,并考虑到防腐蚀的要求,对钢质接地 体的最小尺寸有一定要求,见表2-17。
(2 )自然接地体
自然接地体是用于其他目的,且与土壤保持紧密接触的金属导 体。例如,埋设在地下的金属管道(有可燃或爆炸性介质的管道除 外)、金属井管,与大地有可靠连接的建筑物的金属结构、水工构筑 物及类似构筑物的金属管、粧等自然导体均可用作自然接地体。利用自然接地体不但可以节省钢材和施工费用,还可以降低接地电阻和等 化地面及设备间的电位.如果有条件,应当优先用自然接地体.
当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体(发电厂和变电所除外)。在利用自然接地体的情况下,应考虑到自然接地体拆装或检修时,接地体被断开,断口处出现的电位差及接地电阻 发生变化的可能性。自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地 网相连(线路杆塔除外)。利用自来水管及电缆的铅、铝铠皮作接地 体时,必须取得主管部门同意,以便互相配合施工和检修。变电所经 常采用以水平接地体为主的复合接地体,即人工接地网。
接地线:
交流电气设备应优先利用自然导体作接地线。在没有爆炸危险的环境,如自然接地线有足够的截面积,可不再另行敷设人工接地线。 如果车间电气设备较多,宜敷设接地干线。
各电气设备外壳分别与接地干线连接,而接地干线经两条连接线 与接地体连接;各电气设备的接地支线应单独与接地干线或接地体相 连,不应串联连接。接地线的最小尺寸不得小于表2-18规定的数值。 选用时,一般应比表中数值选得大一些,接地线截面应与相线载流量 相适应。
注:接地线的涂色和标志应符合国家标准。未经允许,接地线不得作其他电气回路使用。不得用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属护层作为接地线。http://www.gooxian.com/ 购线网
|